回复:求制动电阻发热量计算?

花粉

  • 帖子

    83
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2007-06-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-01 16:19:06

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-07-31 22:07:17的发言 >2楼

第一,4*30kW电机是什么意思?是4台电机吗?

第二,变频器是一个?也就是一拖四?

第三,运行中带着重物有制动吗?制动持续时间小于15s?两次制动的间隔时间大于90s?


如果第三条不确定,而且是一拖四,那你选这个电阻不合适了。需要自己配。

对,4台30kW电机,4台变频器1拖1工作方式,能耗制动。

是4台走行电机,每小时启、停约10次,每次运转时间约0.5-3分钟。

大音希声,大象希形!