恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-02 08:47:10
10楼
你说的异常是什么意思?
r9772.1的意思就是STO功能激活没激活的一个反馈状态,你的意思是这个状态会总变?正常不应该出现这种状态的。
STO 安全扭矩断开
SS1 安全停车
SLS 安全限速
SBC 安全抱闸控制
每一项都有自己的特点和功能,首先要了解下怎么用的:
Safe Torque Off (STO)
按照 EN 61800-5-2 标准的定义:
“该功能 STO可阻止向电机提供可产生转矩的电能。”
Safe Stop 1 (SS1)
按照 EN 61800-5-2 标准的定义:
“功能SS1制动电机并在延迟时间届满后触发功能STO。”
Safety-Limited Speed (SLS) 功能可以防止电机在两个方向上速度过高。
它会监控电机的当前速度是否超出了速度限值。
Safe Brake Control (SBC)
按照 EN 61800-5-2 标准的定义:
“SBC功能提供了一个用于控制抱闸的安全输出信号。”
其他详细信息请参考安全功能手册:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109763292/sinamics-s120-safety-integrated-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%89%8B%E5%86%8C?dti=0&lc=zh-CN
STO中断扭矩,岂不是就是电机失控,溜车吗?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主