回复:G120端子数字量输出端子的功能

henry.wang

  • 帖子

    999
  • 精华

    31
  • 被关注

    381

论坛等级:至圣

注册时间:2016-05-25

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-08-02 10:28:25

14楼

展开查看
以下是引用我家牛在2019-08-02 09:11:04的发言 >13楼

那不知道,STO与OFF2,SS1与OFF3的区别是什么?

以下是引用henry.wang在2019-08-02 09:05:23的发言 >12楼:各个安全功能都有各...

引用12楼详细内容:

各个安全功能都有各自的应用环境,STO是安全扭矩断开功能,应用在适合这个功能的环境,比如电机所带负载的惯性比较小,速度比较慢。如果电机的惯性比较大,那再用这个功能就不合适了,还有SS1安全停车功能。当然也可以这两个功能一起使用,先以SS1方式停车,停车后激活STO。

以下是引用我家牛在2019-08-02 08:47:10的发言 >10楼:STO中断扭矩,岂...

引用10楼详细内容:

STO中断扭矩,岂不是就是电机失控,溜车吗?

以下是引用henry.wang在2019-08-01 09:51:58的发言 >7楼:你说的异常是什么...

引用7楼详细内容:

你说的异常是什么意思?

r9772.1的意思就是STO功能激活没激活的一个反馈状态,你的意思是这个状态会总变?正常不应该出现这种状态的。

STO 安全扭矩断开

SS1 安全停车

SLS 安全限速

SBC 安全抱闸控制

每一项都有自己的特点和功能,首先要了解下怎么用的:

Safe Torque Off (STO)

按照 EN 61800-5-2 标准的定义:

“该功能 STO可阻止向电机提供可产生转矩的电能。”


Safe Stop 1 (SS1)

按照 EN 61800-5-2 标准的定义:

“功能SS1制动电机并在延迟时间届满后触发功能STO。”


Safety-Limited Speed (SLS) 功能可以防止电机在两个方向上速度过高。

它会监控电机的当前速度是否超出了速度限值。


Safe Brake Control (SBC)

按照 EN 61800-5-2 标准的定义:

“SBC功能提供了一个用于控制抱闸的安全输出信号。”

其他详细信息请参考安全功能手册:

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109757227/sinamics-g110m%E3%80%81g120%E3%80%81g120c%E3%80%81g120d-%E5%92%8C-simatic-et-200pro-fc-2-%E7%9A%84-safety-integrated-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%89%8B%E5%86%8C?dti=0&lc=zh-CN


https://support.industry.siemens.com/cs/document/109763292/sinamics-s120-safety-integrated-%E5%8A%9F%E8%83%BD%E6%89%8B%E5%86%8C?dti=0&lc=zh-CN


很少有人对这个问题感兴趣,既然你这么感兴趣,很高兴能跟你一起分享一下,今天就抽点时间简单剖析一下你提出的这个问题。

首先,我们先来了解下OFF1 OFF2 OFF3这三种停车方式

OFF1停车:断开启动命令所对应的停车方式,变频器将按照P1121所设定的斜坡下降时间减速。

OFF2停车:也叫自由停车,变频器封锁脉冲输出(给电机断电),电机靠惯性自由旋转停车。如果使用抱闸功能,变频器立即关闭抱闸。

OFF3停车:也叫紧急停车,变频器将按照P1135所设定的斜坡下降时间减速。

再来看一下STO和OFF3的概念:

“Safe Torque Off”(STO)功能可以和设备功能一起协同工作,在故障情况下安全封锁对电机的扭矩输出。系统通过双通道脉冲清除防止重启。 接通禁止会防止撤销 STO 后的自动重启。该功能的基础是电机模块/功率模块中集成的双通道脉冲清除。

结论1:这也就是说OFF2和STO都是自由停车,只不过STO对电机扭矩输出封锁的更彻底,更安全。

SS1分为两种:

一种是带OFF3的SS1:

使用“Safe Stop 1”(SS1)功能可以实现符合 EN 60204-1 的 1 类停机。 在选择 “Safe Stop 1” 后驱动将沿着 OFF3 斜坡 (p1135) 制动,并在 p9652中设置的延迟时间届满后进入 “Safe Torque Off” (STO) 状态。

带外部停止的 SS1:

对于驱动组(例如相互间通过材料建立机械连接的驱动),OFF3

斜坡上的驱动自控制动可能会带来负面影响。 使用 SS1E

功能时,选择时尽管会启动安全延时(p9562),但不会触发 OFF3。

设定值由上级控制系统给定。 控制系统通过安全信息通道接收“已选择 SS1E”的信息。


“带 OFF3 与带外部停止的 Safe Stop 1”功能的区别

“带 OFF3 的 SS1”与“带外部停止的 SS1”功能的区别在于:

● 为了激活“带外部停止的 Safe Stop 1”,需额外设置 p9653 = 1。

● 选择 SS1 后驱动器不会沿着 OFF3

斜坡制动,仅会在延迟时间(p9652)届满后自动触发 STO/SBC。

结论2:SS1会不会沿着OFF3停车那得看选择了那种方式。

Chance favors the prepared mind.

精华帖版主置评:鼓掌,大拇指赞!这个发言很精彩。在此学习了。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8251条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。