就不贴您的程序了,以书中P362图12-25和26为例,您应该也是照着这个做的

这个书中例子是有问题的,比如说如果执行完硬件中断,置位了ENCV,等回到主程序时,刚好回到程序段2和3之间,那么又会复位ENCV,这样就会导致计数器无法清零

目前的建议是在OB40先置位ENCV,然后调用CTRL_HSC_EXT,最后复位ENCV,主程序就不写ENCV了

下一版本书会修正这个例子