主要想知道怎么计算这个制动电阻的发热量
你买原装电阻柜,都给你算好了。但是制动周期、制动时间、间歇时间给你规定了,在那个范围内,电阻柜额定参数有效。所以,你必须要遵守这个制动周期才行。
自己做也不会去算发热量,一般都是工程上自己通过实测来配置。因为算需要对现场的负载制动周期有一个统计,才能获得比较准确的计算参数,计算结果才会有效。
制动电阻的能耗制动,电流是要算的,因为它是关系到制动力是否够用。发热问题,算了也说不准,谁知道实际的制动周期呢?如果知道实际制动周期。可以算。
另外西门子官方发布过制动电阻的制动参数计算方法。你到西家传动的栏目里自己去搜一搜。