以下是引用mangzi在2019-08-02 08:55:53的发言 >

如果电流大,不应该会报过流故障吗?咨询400,安排的工程师也是说要按照处理MM440的故障步骤处理的,我昨天把加速时间增加了一倍,今天看看运行效果,这种工况的情况下已经运行了好几年了,应该问题不大,

哦,是这样。带不动的电机失步,一般有可能是过电流了,也有可能是达到限幅值,没过流但被限制出力了。所以,报失步故障也是说得过去的。


你总是强调这套系统用了好几年了,没人动过,一直正常。但殊不知,一个传动系统,它的负载可能会变的。比如说,传动系的静摩擦负载变大(长期运行,润滑系统需要保养的)?再比如,传动系的运转有犯卡问题?


检查这些,可以空载运行各个转速点,监控系统的空载电流。或许能发现问题。先把机械是否有事排除在外。ok?

我是你的朋友