防爆区域 S7-1200 PLC控制柜设计的疑问

2848

8

2019-08-02 20:16:02

防爆区域的现场想使用S7-1200的称重模块做一个称重控制箱,查找了一下S7-1200的手册,在防爆区域使用说明如下:

S7-1200的防护类型为“nA”
II 3 G Ex nA IIC T4 或 T3 Gc
确保安全使用的特殊条件:
将模块安装在合适的机柜中,根据 EN 60529 至少要提供防护等级
IP54,或安装在可提供同等防护等级的位置。
连接的电缆和导线应在额定条件下测得的实际温度下工作。
应采取措施防止电源端子的额定电压受瞬变干扰而超出 119V 以上。


按照说明,我把PLC放在普通的IP54的控制柜内,电缆保证足够的平方数,保证电源的电压不超过要求,是否就可以满足在气体防爆2区使用的要求???


另外如果在控制箱内我布置同样防护类型的凤凰接线端子,然后PLC模块端子通过柜内凤凰端子连接远程设备或测量仪表,是否还是满足在气体防爆2区使用的要求???