各位大佬:我第一次用3RV6电机断路器,发现它居然有热整定的旋钮,然后看了一下脱扣曲线,和3RU6热继电器的曲线几乎一样,这样的情况下还需要增加3RU6热继电器吗?
我咨询了一下别人,都说断路器+接触器+热继电器是常规组合,这样才安全,但是这样的惯例也在这里适用吗?总觉得有些问题;
可以不加,但条件允许还是加吧,虽说,我从来不加哈
原理上,断路器是过载,热继电器也是过载,都是过载保护。怎么说呢,就比如有的厂家,变频器,他还要加出线电抗器,,有的还要加进线电抗器。
热继电器配套的是接触器,不是断路器哈,。我觉得楼主知道的