楼主这个应用案例很不错,这个时间记录功能应该是通过异步脉冲触发器,然后计数+进位的方式来做的。输入点死机?这个我还没遇见过,新版的logo!吗?应该是个例。不过我看新的logo!设计越来越工业了,老版的是民用的器件,最低温度是0摄氏度,而新版的已经是工业级了,最低温度-10摄氏度了。
真的。是LOGO!0BA8 FS4 12/24V ECo的。1278接4个模拟量温度、湿度传感器,3456接水位、流量、控制按钮;4个输出经24V继电器控制电磁阀。SD卡记录温度、湿度/小时。一个文件可记录100天。
与其他5台LOGO联网,IOT2040采集这些LOGO数据,可响应内网、外网的访问。
都运行快一年了。
前些日子,浇花储水箱缺水指示灯亮,用I5按钮不起作用,就改用LOGO!手机WEB页面F3,启动加水电磁阀Q3。本应高水位开关动作,自动关闭加水电磁阀输出。结果没有。造成水箱满,溢流到外面。发现后,拔了继电器,停止加水。
反复检查,4个模拟量是正常的(数值与机械仪表比对正确);有数值变化。就是输入3456不动了(高低电平)
通过WEB界面是正常的。IOT通讯是正常的,输出是正常的,使用LOGO!Soft 连接正常,就是这4个I点不响应。
打电话给慧星版主,断电“重启”。
什么都没动,这就又正常了。
原因我也不知道。现在还在用着。
这件事告诉我们:不能完全相信控制器。关键设备控制必须还要有第二个、第三个控制项作为对照。
例如:此例假定I点失效时,因为远程可知道供水管压力,那么可以加入时间控制,开阀加水有个最大时间,超过就关阀、报警检查输入点状态。
更重要的关键设备,就必须每点做评估:使用安全CPU、安全模块、安全继电器、安全网络等等了。这些安全型的都是采用比对方式,确保安全。