1200也可以设置智能从站,当ET200用。

1200相比ET200多运算能力,可以利用起来。考虑高聚合低耦合的模块化设计,省时省力。

1200方案实时性也比ET200好,比如运动控制之类的需求本地就做了。ET200还要考虑IRT。

如果不是成本考虑我宁可尽可能多的下1200把功能本地做掉,1500就做个通讯。


客户就是客户,咱们卖的是设备,卖的不是课程。问了就讲,不问就不多说。用专业的态度去征服他,让他不好意思多插手。之前遇到一个客户自己本身就是做设备的,V90用284做定位,极限接在PLC上的。好心指出问题,一句话把我怼死,“之前都是这样做的”。。。。