绝对的错误。PLC必须装进合格的防爆箱柜里。你公司没有防爆资质的话就必须找别人做。IP54是防水防尘的普通标准,和可燃气体环境的防爆不是一个标准。防爆的柜体不仅要防爆,还要能隔爆。
你是不是有点搞混了防爆和隔爆,隔爆只是防爆的一种,防爆还有增安 外壳保护等等。如果必须装进防爆柜的话,PLC本身的防爆有什么意义呢?隔爆控制箱的话,不管防不防爆的元件装在隔爆的箱子里面都是防爆的。