PLC通过输出开关量,控制继电器。那么运行/停止就是一个。运行就是继电器吸合,停止就是继电器断开。逻辑上有运行就应该有停止。你说的输入PLC的开关量,那么两者就是一个点。
例:Q0.0输出就是运行,无输出就是停止。读Q0.0即可判断。就像“远控/手动(本地)”一样
PLC通过变频器控制电机运行。使用变频器上的端子进行控制,那么在变频器的端子上有“停止”输入端子,也是需要PLC输出开关量来停止运行变频器到达停止电机的目的。这种方式在PLC中需要两个输出点。例如:运行为Q0.0,停止Q0.1。你只需要判断两个输出点即可判断电机是运行和停止状态了。
通讯例如DP,就是本地(手动)控制了,参考上述1/2即可。通讯本身读数据时需要停止位的,但不涉及开关量了。
希望没有答非所问。