决定上变频器吧,软启动器不确定因素太多,被供电局找麻烦就不好了
那么问题来了,200KW 星接的时候,功率下降为1/3 ,那么200KW电机是不是可以视为一个角接的75KW电机;变频器的参数是不是可以按照75KW的来设置
变频器使用V/F控制,空载启动200KW电机是没有问题的,我以前一台160KW电机损坏后维修回来空载测试,控制器是使用70VC,使用6平方的线测试,短时间是没有问题,但是使用矢量控制启动电流就有点大了,6平方线就不行了过热了。