恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-05 09:47:46
2楼
问题1,P840是开关量控制字的起停指令。如果P840置1,在此之前,控制系统必须接通电源,直流母线带电,电机处于准备运行的待机状态;当电机运行(P840 = 1)时,必须始终保持为1,只有停车,P840 = 0。
问题2,参数P1113是正反转的开关量控制字,当P1113 = 0时,电机正传,当P1113 = 1时,电机反转。所以,你如果用外部命令电机正反转,采用一个开关量输入即可。非用两个信号做正反转,那就得用“宏”操作。具体要看控制宏的说明。当操作P1113 = 0/1时,P840可以不变,也可以停车离线转换,都行。允许在线操作P1113。
问题3,多段速控制当然可以。四个开关量输入,8-4-2-1编码,最多可以设置16种转速设定状态。具体看功能图。不赘述。
问题4,你的猜想正确。
请填写推广理由: