以下是引用heaton_rd在2019-07-27 10:00:31的发言 >

谢谢意见,目前是通过MV_track 这个引脚跟踪实现勿扰切换,再通过sel2  2 选1 的 模块,选择是哪个输出MV 到阀门,仿真下来好像没问题。

最终的输出时通过AO来控制调节阀门的。

因此可以有两种思路来实现:

  1. 一个PID,两个输入信号作为PID的输入进行切换调节,PID的唯一输出作为唯一AO的输入来调节;

  2. 两个PID,两个PID输入无需切换,两个PID的输出进行切换作为唯一AO的输入来调节;

  3. 不论哪种思路,都要考虑勿扰切换,且切换后PID的相应参数的安全赋值,保证切换的勿扰;