回复:请各位大侠等待您的宝贵意见—18.5KW电机接线端子开裂烧断一相电源线

lf184452

  • 帖子

    449
  • 精华

    6
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-05 11:34:39

18楼

展开查看
以下是引用威师爷在2019-06-09 22:39:09的发言 >2楼

没有必要钻牛角尖了!!

10年了,烧了就买一台新的,或者进行修复再使用。


我也干过维护的工作,端子排开裂,这个不好界定的,如果他维保过程中没有发现开裂,维保以后才开始开裂,然后就烧了,那他的确没有什么责任。。


你这个电机难道没有保护的吗?是变频器驱动?还是直接接触器驱动?


其中一相接触不良必然会产生大电流,电机保护开关(热继电器等)触发跳开,这样就可以进行保护,如果是变频器控制同样会进行输出电流检测的,电流超出极限同样会触发过流停车,(当然变频器电机参数必须设置正确)

你先说一下你的系统配置再来扯皮这个问题如何?

1,接触器控制?有没有电机保护装置?

2,变频器控制?参数设置是否正确?



靠维保就能够100%保护好电机?有这个可能吗?烧电机也就是一会的功夫。


有时发热并不是电流变大,而是接触电阻变大引起线路烧损,这种情况下过流保护装置一般不动作,因为线路本身没有过流,这种情况对于年久的设备接线端子很常见。