恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-05 16:38:17
3楼
在系统组态里配置的地址,PIV 是个什么玩意儿?PZD 配置的 定义类型是actual value/setpoint 应该是只有设定速度就可以了,启动停止包括报警信息和复位内容什么的,他们统统都没做,所以我这样搞的话,是不是只使用 standard telegarm 1 PZD-2/2 就可以了吧?
那个PIV就是PKW。你要仔细确认他是否在程序中使用了PKW所对应的地址。如果确实没用,就直接用标准报文1就可以
请填写推广理由:
分享
只看
楼主