8楼

 1、使用高速计数器自带的计频率的指令 无法测到低于1HZ的频率,因为自带的指令测得频率是个整数类型

 2、建议使用高速计数器自带的计数指令(目的保证不丢脉冲),然后去OB30循环中断中 把ID1000 转换成real,然后再除以OB30的循环时间,这个可以。

S7