回复:载流量远低于电缆额定载流量,电缆为什么会突然烧断?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9114
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-06 10:16:17

5楼

不排除电缆本体的质量问题,电缆时正规工厂出厂的?

尤其的办公楼这样单相负载比较多的应用场合,在开始安装分配电力时,尤其需要主意的时负载分配,尽可能使三相平衡,不然,单相负载大时容易使其中的一相电缆发热而烧毁。

至于按计算值的断路器为什么会在超出额定电流时,未动作?这个需要到计量单位去调校核实动作的可靠性。当然,也有可能的电缆本体原因没有超过断路器电流情况下,电缆故障引起。

如果使直埋式电力电缆,该电缆应该是带铠甲的,允许直埋,深度大于500mm,宽度500mm的砂性土壤中。