使用装置型号:1P 6RA8081-6DSS22-0AA0
驱动板型号:A5F00105540-011
1、现象:第一次上电玻璃管熔断器熔断,检查板子的接线,没有问题,测量了电压400V都没有什么问题。然后更换陶瓷熔断管(电流为1A);第二次上电后听到异常声音,有个EGST0 ZH C055-04 35/17,板上的标识为T600,发生打火放电冒烟,熔断器熔断。不明白为什么会短路!
2、这台装置之前是现场挤出机使用,因为励磁回路短路过换下来的。而后更换过励磁模块,励磁板没有换,准备装到现场一台设备上测试,上电时报F60105(励磁电流监控检测出励磁回路异常),拿回工作室,因为没有时间,也没有上心去处理,放置了半年有余。这次更换新的励磁板,上电就出现了上述短路现象。
3、根据说明书6.3推荐的连接框图,5U1\5W1接入380V-480V,实测电源电压400V。励磁回路的故障会影起驱动板短路?我第二次上电时驱动板的所有接线都拆掉了,只是给的驱动板一个电源。
4、风机检测回路XV3和XV4这两个口是否可以任意插?
请大家分析一下,谢谢!我现在买了一块新板,在没有查清原因之前都不敢接电测试