x41你不用管,EP使能是安全功能才使用的,
测温的你有元件就接上
X42是一个装置自身24v电源啊,可以给CU320-2或者TM31供电。
如果G130主电路没有电了,那么这个24也就没电了
X9是接受外部电源的端子,
如果G130主电路没有电了,还有这个,,CIM等控制板还有电,,