回复:求助!供电容量不够的情况下启动大功率电机的方法探讨

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-06 15:44:18

13楼

如果,楼主是用75kW变频器,采用V/F控制方式,来启动这个200kW的电机空载运行。应该是没有问题的。


第一,电机的空载励磁电流大约是电机30%左右;第二,电机空载转矩一般是电机额定转矩3%-5%左右。很小。所以,电网尽管小,但应该还是可以承受这个指标的吧。


关键是把变频器的斜坡时间放得足够长一点。减小电流在变化中对电网的冲击。