Smart CR40没有以太网口,只能用RS485组网。
由于PLC的RS485芯片是32节点,然后终端电阻砍掉一半...
所以,一般就16个PLC一个网段。然后你的电脑需要10个串口连接10个RS485转RS232跟PLC通讯。
然后intouch跟那10个串口对应的PLC通讯就可以了。至于波特率,最好9600吧。波特率高了对现场安装布线施工要求高。至于intouch操作响应快慢就看你的组态有定时刷新变量的话会有2秒延时吧,如果没有定时刷新的变量,基本上每个画面只有一个PLC的数据,响应0.5秒内。前提是PLC跟intouch通讯的变量是在连续的V区保住一次能读取一个画面的数据。如果变量分散在大范围V区,慢死没商量。
CR40有以太网口。CR40s 才没有以太网口, 但是intouch 有没有那么多资源,考虑一下怎样组网把