回复:一则由profibus DP通讯硬件组态下载引发的若干问题处理过程

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9209
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-07 13:38:40

13楼

展开查看
以下是引用企鹅村在2019-08-07 13:30:15的发言 >11楼

412-2DP用PIW512也超地址吗,地址总量哪里查


S7-1214C是用到I_Device通讯吗?

退回到S7-1214C从站处,将硬件的槽号对换下载

这段话什么意思?

就是在V15侧的CM 1242-5硬件组态属性窗口,下面的槽号位置置换一下,原1#槽放置的是输入,改为输出,原2#槽放置的是输出,变更为输入,其它不变。