1、fb的背景db中的数据都可以在hmi上显示出来,fb的temp(临时变量)是不能在hmi上显示的。
2、如yming老师说的,是掉电保持,在有电的情况下,static的数据是可以传递到下一个扫描周期使用的。如果设置为非保持,则plc掉电后,数据自动恢复初始值了。
3、这个保持区是有限的,1200系列都是10k的,1500系列的更大一些,具体参考选型样本。