当然不是了!
Modbus TCP的客户端就相当于 MB RTU(总线类)的主站,是主动地。
而Modbus TCP的服务器就相当于 总线类的 从站。是响应主站的访问。
在Modbus TCP 服务器中,一般可以非固定连接(对于访问IP 设为0.0.0.0,接受任何客户端的访问。)
这一点,与总线类的主-从通讯完全不同。
如果1500是客户端,那么对方服务器必须给你一个端口号(不一定是502。)固定连接时,必须给一个(503、504.。。只要是没被占用的端口都可以。)
如果服务器的MB通讯只有一个端口(例如502),如果存在连接,而一直没有释放;则该端口一直被占用,别人无法连接。