恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-08 08:49:09
3楼
当然不是了!
Modbus TCP的客户端就相当于 MB RTU(总线类)的主站,是主动地。
而Modbus TCP的服务器就相当于 总线类的 从站。是响应主站的访问。
在Modbus TCP 服务器中,一般可以非固定连接(对于访问IP 设为0.0.0.0,接受任何客户端的访问。)
这一点,与总线类的主-从通讯完全不同。
如果1500是客户端,那么对方服务器必须给你一个端口号(不一定是502。)固定连接时,必须给一个(503、504.。。只要是没被占用的端口都可以。)
如果服务器的MB通讯只有一个端口(例如502),如果存在连接,而一直没有释放;则该端口一直被占用,别人无法连接。
明白了,主要是DCS那边一开始叫1500做从,我说没有从,只有客户端和服务器,他说那就做客户端。。。。。。。
还是知识面不够广,有足够的支撑就能够怀疑一切,从需求开始时。
程序如下:
西门子的通讯案例就是全双工,一个连接收一个连接发。我写的块只调用了一个连接,收一次发一次循环,没有用延时,收完立马发,发完立马收。测试过,没问题。而且为了配合我那位搞强电的朋友,块的接口做的比较友好。附上源文件,有需要的可以看看。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主