以下是引用ligp99在2019-08-08 14:57:30的发言 >7楼

6芯控制电缆中的其中一芯接地也一样?   接地没有用   ,中间继电器是在plc控制柜,接触器在动力柜。第一次碰到感应电这么强,这种我想只能用隔离的方法了

以下是引用WWCWWC在2019-08-07 09:13:32的发言 >3楼:6芯控制电缆中的其中...

引用3楼详细内容:

6芯控制电缆中的其中一芯接地也一样?

如果是,那么,创造安装条件把继电器移至plc控制柜,接触器仍然放置到动力柜,用继电器触点通过控制电缆连接。

有句话叫“惹不起,但躲的起”。

另外,plc供电用隔离变压器,包含24V电源供电,从回路上隔离干扰。

按理说中间继电器已经具备隔离的作用,接触器380V的说起来还真的很少用plc来控制,我想这样,重新更换接触器并不现实,将plc驱动的24V中间继电器的电源回路的参考点接地试试。