6芯控制电缆中的其中一芯接地也一样? 接地没有用 ,中间继电器是在plc控制柜,接触器在动力柜。第一次碰到感应电这么强,这种我想只能用隔离的方法了
按理说中间继电器已经具备隔离的作用,接触器380V的说起来还真的很少用plc来控制,我想这样,重新更换接触器并不现实,将plc驱动的24V中间继电器的电源回路的参考点接地试试。