以下是引用中国大家伙在2019-08-08 10:04:09的发言 >3楼:谢谢版主,其实我想添加ups来缓解电网造成的影响,如果电网短时的波动和闪断对驱动影响不大,那我只需要保证plc和上位机的正常,选择的ups功率不用那么大了。可以省很多小钱钱啊
以下是引用kdrjl在2019-08-07 20:56:08的发言 >1楼:电网不好,不稳定,...

引用1楼详细内容:

电网不好,不稳定,什么设备还能继续用呢?解决电网问题吧。让变频器将就电网?估计没戏。

哈哈,有意思的一个问题。


对于这种电网不稳定的现场,倒是可以考虑在变频器的直流母线搞储能单元,平时储能单元作为蓄电,一旦电网跌落,储能单元放电,以维持直流母线电压不变。这种例子,国内外都有,我因为没需求,所以没太留意这些信息,但是就在本网站,就有过类似的交流。我印象里是。


置于PLC的控制电源,倒是不必担心,功率小,USP不间断电源很好解决的。关键是大功率的变频器,要维持电压的瞬间跌落和恢复,需要考虑储能方案。