5楼
DP地址,打错了
dp dpcoupler模块的dp地址需要注意2处地方:
1)硬件组态地址
2)硬件设置地址
这2个地址必须一致。
哦,对了。刚刚看了你提供的资料链接,可能新出来的模块有在step7设置的功能了。
因为,没有留意这个,可能给你带来烦恼和不适,抱歉。
关于这个模块,早几年前应用,在设置硬件dp地址时确实走过弯路,原因是DP地址设置开关相对位置的偏差,造成实际地址设置的不正确。模块的版本问题,我特意去看其它同样的模块,没有这个问题。