回复:通过FB284控制V90,点动时速度为1

小胖子2023

  • 帖子

    71
  • 精华

    3
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2017-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-10 18:58:09

3楼

展开查看
以下是引用leeber在2019-08-10 18:46:01的发言 >2楼

谢谢版主,已经找到问题点了,我把负载转动一圈对应的长度单位设定的特别特别大,导致了这个问题,还是用默认值10000好了。

其实我是不知道这个值有什么作用。

以下是引用kdrjl在2019-08-06 15:28:13的发言 >1楼:找答案?帮顶一下楼...

引用1楼详细内容:

找答案?帮顶一下楼主的问题吧。

负载转动一圈对应的长度,默认单位是um

JOG速度是需要伺服内的参数,JOG1的点动速度参数是P1058

如果是通过111报文,FB284来操作伺服,JOG1(反转)的速度参数是P2585,JOG2(正转)的速度参数是P2586