回复:通过FB284控制V90,点动时速度为1

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-10 21:57:58

4楼

展开查看
以下是引用leeber在2019-08-10 18:46:01的发言 >

谢谢版主,已经找到问题点了,我把负载转动一圈对应的长度单位设定的特别特别大,导致了这个问题,还是用默认值10000好了。

其实我是不知道这个值有什么作用。

第一,问题自己解决了就好。


第二,还是应该知道那个参数的物理意义,这样,将来会熟练地使用这个参数呀。

我是你的朋友