恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-11 18:37:44
1楼
指令为MEAS=1时,所选测量头到达边沿后则会制动所运行坐标轴并自动删除其余程;MEAS=-1时则为下降沿测量;如果测量头已经打开时,则测量之后$AC_MEA[1]值为1,否则为0,启动测量是该变量需设为0,测量头打开记录之后,通过$AA_MM变量来记录测量结果供运行的坐标轴来使用。
建议:参考编程手册,按着示例编程试试,通常会使用判断语句如$AC_MEA[1】==0则报错,然后重新测试测量值并进行处理,关于这种测量我记得也不多,还是看看编程举例从简单一点点试试
请填写推广理由:
分享
只看
楼主