回复:一则由profibus DP通讯硬件组态下载引发的若干问题处理过程

W.M.J

  • 帖子

    144
  • 精华

    7
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2016-11-15

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-08-13 10:29:51

27楼

这个地址超出的问题,可能楼主没搞清过程印象区的问题吧?在过程映像区内可以用Ix.x或者IBx,IWx,IDx去访问,但是超出过程映像区后用PIWx,PIDx去访问,并且不能用PIx.x访问位。通常好多西门子PLC过程映像区设置为256,这个通常是可以修改的。如果不修你用IW,QW去访问过程映像区外的变量表中当然有差。