老师您好!
我在测试Lesson_17_21 运动控制PTO的实验,
在过程中,我遇到一个问题,
实验要求是用PTO去发脉冲,然后用高速计数器去观察。
我想在这个上面加一个计数器断电后,反写当前脉冲数的功能。我添加完Ctrl_HSC_EXT指令后,发现原来的ID1000不计数了。我把Ctrl_HSC_EXT的EN引脚断开,Stop一下CPU,则ID1000又可以计数。
再次使能Ctrl_HSC_EXT的EN引脚,则又不计数了。且没有报错。这个是什么原因导致的呢?能不能帮忙解析一下我上传的程序?
非常感谢!!
运动控制PTO_111.zip