恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-13 22:06:32
10楼
前级驱动这个接触器线圈的是继电器还是双向可控硅?电路没有画全啊!
你的万用表都带有频率测量吗?接触器交流线圈除了电压等级,还有一个参数是频率。
如果的确如你所说,那就在线圈上并联一个47k电阻,相当于和并联万用表一样的,起到一个触发作用。讲理论都是空洞的,实践之树长青嘛!只有你才有这个实践的机会,我等只是看客。
是一个PLC的继电器输出模块来控制的。这个线圈上加了RC元件的。
万用表是福禄克的电子万用表。打的是AC档位。
原来在工厂测试没有问题。正常动作,发货到现场就不行了,电压230V正常。感觉这个玩意这么不靠谱了吗?
还有什么可能性?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主