有时候往往会被一些假象所迷惑,因为原来好的,刚刚现在出现问题了。

解决问题当然替换法是一种方法。

但透过问题看本质,接触器本体原因相对比较大,拆过很多类型的接触器,接触器内部的线圈与外部接线端很多的接插方式,有可能是这个原因。

直接拆开来看线圈与接线端之间的连接,及接触线圈情况。上面有说衔铁问题,当衔铁或短路环开路,接触器通电后是无法正常吸合的。