关于触摸屏“区域指针”应用中的一个“问题”
前段时间客户考评需求,要求在压力机加载时段中,在触摸屏上能够显示具体压力机加压时的压力曲线,这个对于系统中配置有西门子触摸屏的设备,并不是一件难事。
在MP377key屏上组态一个趋势视图,图示:

在实际应用中,发现趋势视图中的实时时钟与实际时间不符。于是,想到了“区域指针”这个功能,图示:在“连接”选项中选择

在采集时间选择在下拉菜单选择1min,但是,下载后,触摸屏运行后一直会间隔时间中,出现一个“报警”提示信息。即每一分钟,plc需要调整一次与plc时钟对应的提示信息,生产部门认为这个提示信息会给客户造成不必要的解释过程,要求我取消这个提示,图示:

看了看采集周期的选项,有最大1小时的选项,感觉还是不合适需要再增加一点采集周期,于是试着创建一个新建连接,图示:
创建了几个周期,衡量了一下,选择周期_3(8小时)比较合适,确定后,图示:


编译,将修改后的程序下载到触摸屏,暂时将每分钟频繁提示的信息延长到每8小时/次。