200smart的双字包括32位浮点数是高字在前,低字在后。而很多第三方设备的双字包括32位浮点数是高字在后,低字在前。两者的地址顺序相反,两者通过modbus通讯得到的双字包括32位浮点数都存在地址顺序问题,必须在一方交换高低字。
同样,200smart的字是高字节在前,低字节在后。同样与很多第三方设备的字中的字节地址顺序相反,通讯中有关联到字节的也要注意到地址顺序问题。