"日期/时间PLC“区域指针主要用于时间同步,PLC是主时钟部件,对于压力采样较慢的过程信号,采样周期可以大点,不少于1分钟,但也不要太大。
首先感谢。
我这样编辑的目的就是为了规避因同步采集时间过短引起的提示,会给客户造成不必要的解释,工厂要求取消,我尝试过几个方法均不行,最后把这个采集时间设置为8小时/次,实际上在实际应用中这个也不算大,我做系统时钟同步的目的就是为了趋势视图上的时间能够与实际的数据对应,8小时校正一次应该是够了的,当时,还考虑过更长的时间来校正呢,因为考虑到触摸屏重新上电时的顾忌,最后确定为这个时间值的。