回复:1200/1500怎么通过第三方触摸屏设置定时时间

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-15 09:38:59

5楼

这要看你在1200/1500中使用的是哪种定时器了。

1200/1500官方推荐的是IEC定时器,这个就比较简单了,设定值使用的是TIME类型,实际是一个以毫秒为单位的UDINT,你在屏上直接引用设定值的地址,根据设定值的单位和小数点位置,做一个线性转换就好了

如果还是习惯于300/400的S5定时器,这个就比较麻烦一点,必须要经过中间转换。还是按上面的过程,做一个TIME类型的值,然后在PLC中用库程序把TIME转化为S5TIME。

所以,推荐PLC中IEC定时器。