这要看你在1200/1500中使用的是哪种定时器了。
1200/1500官方推荐的是IEC定时器,这个就比较简单了,设定值使用的是TIME类型,实际是一个以毫秒为单位的UDINT,你在屏上直接引用设定值的地址,根据设定值的单位和小数点位置,做一个线性转换就好了
如果还是习惯于300/400的S5定时器,这个就比较麻烦一点,必须要经过中间转换。还是按上面的过程,做一个TIME类型的值,然后在PLC中用库程序把TIME转化为S5TIME。
所以,推荐PLC中IEC定时器。