回复:Modus TCP做轮询与第三方设备通讯

回村的诱惑

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2017-09-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-16 13:37:24

4楼

展开查看
以下是引用回村的诱惑在2019-08-16 10:25:31的发言 >3楼

1、6和7是用来改变数组,判断处于哪个第三方设备,从而改变设备IP
2、连接资源动态只有78个,不够用,所以必须重复建立新的连接

3、目前还在找方法,感觉是时序的问题


以下是引用weiyt在2019-08-16 10:01:26的发言 >2楼:1、怀疑问题出在网络...

引用2楼详细内容:

1、怀疑问题出在网络6,网络7上,建议调整一下

2、开放式通讯,在3个站连接的情况下,不建议频繁的断开连接、重新建立连接,在连接资源够用的前提下,这种操作只会增加通讯轮巡时间,可以保留连接,只做好轮巡

个人之见,欢迎交流

读取数据没有问题,只是存储时出现数据错位,第一个数据进入到第二个寄存器了,后面一次类推!