G120的SLVC模式下,关于激活“捕捉在启动”功能后,电机空载启动的响应时间长问题。


过去,在使用6SE70或者MM440的SLVC时,“捕捉再启动”激活后,没有出现过启动延时上的问题。现在使用G120的CU250S_2,用SLVC模式,启动延时超过了15s以上。关闭捕捉再启动,启动电机没有延时。后来把捕捉电流和捕捉转速系数都由100%提高到了130%(系统默认),电机启动延时降到了5s以上。这似乎也还是够长了?为什么会这样呢?有编码器的VC,没这问题。