回复:TP1200Comfort人机界面无法下载配置,求救

sangshunyang

  • 帖子

    618
  • 精华

    4
  • 被关注

    39

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-02-14

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-08-16 21:07:27

10楼

展开查看
以下是引用palou在2019-08-16 11:18:25的发言 >9楼

这个问题终于处理好了,并没有使用特别的方法。一次通信不能用,就删除后重新组态,再把人机界面恢复出厂设置。跟之前的相比就是网段修改了,之前使用192.168.200.2。现在使用的是192.168.0.2,能上传之后再改回为192.168.200.2。软件版本的选择不重要,昨天试了好多的版本,都不行,今天就用了最高的版本组态,成功之后降一个等级使用,因为两人的portal版本不同。

在此感谢大家的支持,为了提供了当设备异常不能使用时的处理方法。

这个还是得探讨,我的原始项目设备版本好像是12.0.0,前一段下载就是出现和你说的相似的情况,我一个一个试的,13.0.0      14.0.0 (记得是具体计不清了)最后换成15.1.0可以下载了, 我的TIA Protal 是V15。HMI是去年3  4月份买的。型号和你的型号相同。