WINCC同S7 1200连接,DB采用优化访问,通过在线导入部分变量后。
用手动添加了WINCC变量名称‘故障’地址I0.0,会报错无法找到分配给变量的AS符号。
是不是只要DB采用了优化的访问,wincc就不可以手动添加任何的变量了(包括M区,i区,Q区),只能通过在线导入(在plc中建好的变量)AS符号
问了群里的朋友,找到了问题所在,以为当时导入AS符号,接着又添加变量,所以会报警,要退出变量管理器后在进入就不会报错了。
优化访问的DB不能手动添加WINCC变量,只能导入,但是可以手动添加M区,i区,Q区
那我第一段的理解就是对的
只要DB采用了优化的访问,wincc就不可以手动添加任何的变量了(包括M区,i区,Q区),只能通过在线导入(在plc中建好的变量)AS符号