我公司使用很多台6SE70变频器,输入电压侧有交流380V有直流580V,把所有参数全部备份一边。在某台变频器出问题时,出现了一个参数下载的问题,有的变频器参数可以顺利下载完成,有的参数不能完全下载或者是根本不能下载,我想请教各位老师,这是啥原因造成,比如版本不同?但我也试过,也有低版本参数能下载到新的CUVC板上的。我的联系方法***************,谢谢各位老师指教。
已解决,注意事项分享
操作步骤要有顺序,不管新旧先恢复出厂,再把功率单元参数设定P071,这一步很关键,要弄清用在哪个变频器上,它的功率是多少,输入在P071里,再060=1,断电上电,下载参数。下载完成会有完成提示,不成功的也有提示,查看提示例如遇到P128,就会显示P128,把128参数降低,根据功率大小降低50-300A不等,下载完成要检查P918地址是否正确,
版本不对,下载时就会有提示。
新备件也有低版本,在机使用的也就高版本
版本低的可以升高,往高的备件里下载
版本低的不能往高的下载,注意留好低版本备份。一旦遇到新备件是低版本还可以用。
通过参数对比,参数修改,发现将P128参数往下降即可下载,虽然没有弄清怎么回事。可能于当时下载参数时,是在同一变频器上进行。随后到使用的变频器上。
P128的值,大于额定值造成,降低P128即可下载。