恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-18 21:22:42
1楼
下面,是它的控制柜图示。因为其背靠窗户,又是早晨拍摄,所以有些逆光的那种。
哈哈,这个系统,是类似西门子ALM的那种电源。第三方国产。电机模块是PM240,没有-2,这是因为,这个变频器是库存好几年的。当年一个项目,定错型号了,被压在库里歇菜呢。这个项目,正好用上了。CU是CU250S-2。
本来,原设计方案,这个系统应该是带编码器反馈的。但由于用户改尺寸,把编码器的安装位置挤掉了。所以就变成了一个SLVC的控制系统。哎,性能真的差远了。首先控制的稳态转速与电机轴实际的转速就存在几转的误差。而且,动态反应也比VC的慢。特别是捕捉再启动功能,在激活了捕捉再启动以后,电机从0启动的过程好几秒钟才能反应过来。感觉很别扭。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主