回复:MODBUS-TCP实在过不去了

Sandy_123456

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    453
  • 精华

    0
  • 被关注

    16

论坛等级:侠士

注册时间:2016-06-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-19 09:10:44

1楼

 您好:对于您的程序建议把IP_PORT写502,ADDR端口填写4001错误读写V寄存器对于的MODBUS 参数地址是40001开始的所有建议把该端口改成40001,检查库地址是否有冲突,客户端指令IP地址填写的是服务器PLC的IP地址。