CPU用的是1513 PN 子程序都是一样的为何到第15个设备调用会发现运行信号KM无法接收到,查到运行信号有反馈但是就是不能闭锁住,经过1天的查找没有找到原因,最后把KM直接改进去发现可以使用了,但是又停不了,所有前14台都是一样的设备,这个设备怎么了。最后么有办法,把所有的变量摘出来从新建立变量,竟然能用了。这个说明个什么问题,
1,现场设备以及信号没有问题。
2.子程序是正确的。
3,西门子FB这个是不是有最大子程序的限制呢。