恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-19 09:20:47
94楼
H板主,西门子公司派技术员到我们公司就这问题进行了研究,虽然我当时没在,听说是制动电阻未使用到,我反正是没有弄明白,我今天又回到此客户现场了,就把两个参数修改了下,修改的参数就是制动电阻的参数,可是我的硬件
是4KW变频器,电机3KW,制动电阻选用的是140Ω、500W
然后修改参数是:P219 3.0;
P1531 -3.0;
道听途说是什么力矩到达峰值,制动电阻未使用到,确实难以想明白,参数超出硬件范围了,但是就因为这电阻的参数,上翻下翻1顿重物体没有失速了,不知道各位版主能否指教指教
隔了两个月也是今天才到客户这边处理此问题,之前一直忙其他项目的事;
这算是统一回复哈
遇到了类似的问题,我们的是运卷小车,还了新变频器后小车走位异常,时而到位时而过头时而不到位,害苦兄弟们了,看到这个帖子后问题解决了,谢谢师傅们
制动电阻功率是200W所以我把P219设置为0.2,但我还是不很明白,是把P219是设置为电机的功率值还是制动电阻的功率值?电机功率2.2KW我设置为P219设为2.2也是正常的,我在G120说明说上没有找到P219这个参数,所以有疑问,希望师傅们给详细讲解一下,谢谢了
请填写推广理由:
分享
只看
楼主